Het heeft lang geduurd voor je eens een zinnig antwoord kreeg, zat ook al alle fantasie verhalen te lezen, en me te verbazen wat er zo allemaal gebouwd word.
Neem de adviezen van Michael (gti)eens goed door.
Alleen één kanttekening.
Michael schreef:
Een extra aardlekautomaat (alamat) of aardlekschakelaar is in jouw geval een kwestie van geld weggooien. De nieuwste NEN1010 staat nog steeds toe om 4 stuks 230V~ groepen aan te sluiten achter 1 aardlekschakelaar.
Hier ben ik het niet mee eens.
Het is zo dat een zekering je tegen overbelasting en sluiting beschermt.
Maar als je alles achter 1 aardlekautomaat, dus over bijv. 2 groepen verdeelt, je zekering niet stuk zal gaan door overbelasting.
Echter met water, en vooral zoutwater zal eerder de aardlekautomaat door lekstroom uitspringen met alle gevolgen van dien.
Dus:
Zorg dat je minimaal 2 aardlekautomaten hebt( of alamat) en maak dan 2 groepen voor je aquarium.
Het maakt ook niet uit als die 2 aardlekautomaten op dezelfde fase zitten, als je geen 3 fase aansluiting hebt.
Nu kun je de verlichting en de stromings pompen verdelen over die 2 groepen, en ben je van "a" tot en met "z" goed en bedrijfs zeker bezig.
Voor jezelf en je aquarium.
Praat dus niet meer over de zekering in je verhaal, het zwakste punt in de instalatie is je aardlekautomaat.
mvgr
twan (imtech)